BIMForum Global Reality Capture and Level Of Acceptance (LOA) Specification (Spécification de capture de la réalité et de niveau d'acceptation)
Cette spécification combine à la fois les densités de capture de la réalité et les tolérances. La spécification a été produite à partir des résultats d'une recherche doctorale et d'études de cas de projets détaillés dans le domaine du balayage laser par Ascend et les contributeurs de BIMForum Global. La version 2023 est actuellement disponible, et nous recherchons des contributions de contributeurs pour la version 2024 qui devrait être disponible à l'été 2024.
Les versions précédentes se trouvent au bas de la page.
Spécification du niveau d'acceptation (LOA) Version 2024
pour la capture et la simulation de la réalité
octobre 2024
William F Ikerd, II, P.E., PhD, chercheur principal et auteur
Directeur mondial de la recherche et de l'éducation du BIMForum
Aucun élément contenu dans cet ouvrage ne peut être considéré comme un conseil juridique. Il incombe aux lecteurs d'obtenir de tels conseils auprès de leur propre conseiller juridique. Cet ouvrage et tous les formulaires qu'il contient sont uniquement destinés à des fins éducatives et informatives. Toutes les images sont destinées à illustrer les conditions de construction en conformité avec les codes de construction courants. Toutefois, les images ne tiennent pas compte des conditions spécifiques au site, des codes de construction régionaux et d'autres informations importantes qui peuvent nécessiter une modification matérielle pour des projets spécifiques. Ces illustrations ne constituent pas une représentation de l'adéquation à un projet particulier ni de la conformité au code ou à la conception. Copyright © 2019-2023 par l'auteur Dr. William F. Ikerd II, P.E. PhD. Tous droits réservés
Images fournies par Ascend Building Knowledge Foundation, AscendBKF.org, utilisées avec autorisation. L'échelle, les concepts et les spécifications du niveau d'acceptation (LOA) ont été rédigés et développés par Will Ikerd, P.E., PhD, tous droits réservés. Ils ont été élaborés à partir de recherches menées par Ikerd Consulting, LLC et Ascend Building Knowledge Foundation. L'échelle et le concept LOA sont utilisés par BIMForum Global avec l'autorisation de l'auteur pour publier la spécification LOA de BIMForum Global pour la capture et la simulation de la réalité. Les spécifications LOA de BIMForum Global pour la capture de la réalité et la simulation utilisent ces concepts LOA avec l'autorisation de l'auteur pour les mettre à la disposition du public. Afin de préserver l'intégrité et l'utilité de ces documents en tant que spécification de référence, certaines restrictions s'appliquent à leur utilisation. Ces documents sont mis à la disposition du public sous les licences Creative Commons suivantes : Le travail est sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License with Attribution to the Author(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Les questions relatives aux licences doivent être adressées à info@BIMForum.Global
Contexte
L'objectif de la Spécification du Niveau d'Acceptation (LOA) du BIMForum Global (la Spécification) pour la capture et la simulation de la réalité est de fournir des conseils aux maîtres d'ouvrage et à leurs équipes souhaitant aborder la capture de la réalité de l'environnement bâti. Le groupe de travail BIMForum Global Reality Capture and Simulation Taskforce (ReCap/Sim Taskforce) a été créé pour répondre à la tendance émergente dans les domaines de la capture et de la simulation de la réalité. La capture de la réalité inclut le balayage laser, parmi d'autres formes de mesure, pour la documentation de l'état d'avancement des travaux. Les outils et équipements couramment utilisés pour la capture de la réalité comprennent, entre autres, les scanners laser, les stations totales robotisées et les outils de tracé de points. En outre, la simulation comprend, sans s'y limiter, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et d'autres formes connexes de simulation. Les simulations 4D et 5D sont traitées par le groupe de travail ReCap/Sim en collaboration avec le groupe de travail Global Scheduling & Estimating du BIMForum (groupe de travail 4x5D). La taskforce ReCap/Sim se consacre à l'amélioration de la documentation de l'environnement bâti, qui comprend, sans s'y limiter, les projets de construction, de SIG, d'infrastructure civile, d'équipement et d'industrie. Pour en savoir plus sur la spécification mondiale de capture et de simulation de la réalité du BIMForum, veuillez consulter notre site web à l'adresse bimforum.global/reality/ ou contacter le directeur de la recherche et de l'éducation à l'adresse info@BIMForum.global.
Montage général et création graphique
Ascend Building Knowledge Foundation(AscendBKF.org)
BIMForum Global(BIMForum.Global)
IKERD Consulting, LLC.
Résumé
La spécification du niveau d'acceptation (LOA) est un outil de référence destiné à améliorer la qualité de la communication entre les utilisateurs de la capture de la réalité et de la simulation de l'environnement bâti au sujet des caractéristiques des éléments documentés. Il est important de noter que l'environnement bâti comprend des types de projets tels que, mais sans s'y limiter, les projets d'équipement, de génie civil, d'industrie, de construction, de SIG et d'autres projets d'infrastructure. La spécification LOA s'appuie sur la spécification BIMForum Global LOD (spécification LOD), dont la version la plus récente est celle de 2022. Pour ce faire, la LOA fournit des définitions de la précision et de la densité de capture de la réalité des éléments documentés dans le cadre du processus de conception et de construction. Depuis la création de la spécification LOD, le groupe de travail a compris la nécessité de traiter la capture de la réalité, qui n'est pas abordée dans le corps de la spécification LOD. La lettre d'intention aborde ce sujet important des tolérances et de la densité de mesure, en complément de la spécification LOD. Bien qu'il existe d'autres spécifications pour la documentation des bâtiments, elles n'abordent pas la question de la densité et ne sont pas non plus établies pour la documentation hors bâtiment. En outre, les autres spécifications se limitent à des plages de tolérances étroitement définies qui ne tiennent pas compte de la grande variété de tolérances qui sont communes aux projets dans l'environnement bâti. Cette spécification est l'une des premières à fournir à la fois des tolérances et des densités de mesure qui sont nécessaires pour tous les types de projets dans l'environnement bâti. Pour rappel, la modélisation des données du bâtiment (BIM) présente des informations sur un projet de construction ou une structure sous la forme de représentations graphiques tridimensionnelles d'éléments (par exemple, des portes, des poutres, etc.), qui peuvent être associées à des informations sur d'autres caractéristiques de ces éléments. Il est possible que la représentation graphique d'un élément, prise isolément, suggère qu'une plus grande précision ou intention peut être attribuée à l'élément que ce n'est le cas en réalité. La spécification BIMForum Global LOA a été élaborée pour fournir aux maîtres d'ouvrage et à leurs équipes un moyen systématique d'établir les exigences en matière de capture de la réalité afin de documenter les conditions réelles du BIM que les équipes utilisent. Les discussions au sein du BIMForum Global ont conduit à la création d'un groupe de travail multidisciplinaire chargé de développer et de maintenir la spécification LOA. Les utilisateurs de la spécification LOA sont avertis qu'elle ne prescrit pas les niveaux d'acceptation nécessaires pour les différents éléments de l'environnement bâti. Cette détermination est laissée à l'appréciation de chaque équipe de projet dans son plan d'exécution BIM (BxP, BEP) (parfois appelé plan d'exécution de projet (PEP) - BIM Requirements). On estime toutefois que l'existence de définitions plus précises réduira le risque de mauvaise communication entre les membres des équipes de projet. Cet objectif est atteint lorsque les attentes sont définies, en identifiant plus facilement ce que chaque membre de l'équipe est censé fournir. La spécification contribuera à une meilleure prévisibilité du niveau d'effort requis pour créer des produits livrables conformes à la réalité. La spécification LOA est organisée de manière à permettre à l'utilisateur de définir les éléments d'intérêt qui doivent être documentés par la capture de la réalité. L'utilisateur peut choisir d'utiliser CSI Uniformat 2010, avec les sous-classes étendues au niveau 4 (et dans quelques cas au niveau 5) pour fournir des détails et de la clarté aux définitions des éléments.
La spécification de la lettre d'intention ne prescrit pas qui doit être l'auteur d'un composant particulier à une lettre d'intention donnée, car cela variera d'un projet à l'autre. Toutefois, le document fournit un moyen schématique concis, par le biais de la feuille de calcul de la partie II, permettant à une équipe de projet d'identifier les tolérances des éléments et les densités de capture de la réalité, toujours dans le but d'améliorer la communication entre les utilisateurs du modèle. En outre, le groupe de travail sur la capture de la réalité et la simulation a travaillé avec des développeurs de logiciels pour fournir un moyen dans le logiciel d'étiqueter les éléments individuels d'un modèle avec leur niveau actuel de LOA. La spécification LOA est conçue comme une norme de référence, mais elle est également destinée à évoluer au fur et à mesure que l'utilisation de la capture et de la simulation de la réalité se développe. La spécification est mise à jour chaque année et les versions précédentes sont conservées sur le site web de BIMForum Global(bimforum.global/reality/). Les utilisateurs sont invités à formuler des commentaires et des recommandations qui seront pris en compte dans les prochaines éditions. Ceux-ci doivent être envoyés par courrier électronique à info@BIMForum.Global.
Contexte de la nouvelle spécification LOA 2022 de BIMForum Global
Ascend Building Knowledge Foundation (Ascend) a été créée en 2017 et a été reconnue comme organisation à but non lucratif 501c3 l'année suivante. L'Associated General Contractors of America (AGC) a publié certaines des premières spécifications BIMForum LOD basées aux États-Unis (AGC BIMForum). Les chercheurs principaux de ce document ont collaboré et présidé des sections de la spécification LOD d'AGC BIMForum de 2012 jusqu'à ce que l'AGC mette fin à son soutien financier et se désengage de l'AGC BIMForum original en 2019. À l'automne de la même année, Ascend a contribué à la formation d'une nouvelle société BIMForum basée à Philadelphie, PA (BIMForum-Philadelphia) en fournissant un soutien graphique et la mise à disposition de stands lors de conférences telles que les conférences du Design Build Institute of America (DBIA) en 2019 et les événements en ligne suite à la pandémie de Covid-19. Ascend a également contribué à la réalisation de certains graphiques dans les spécifications LOD du BIMForum-Philadelphie de 2020 et 2021. Au cours de cette période, Ascend et les membres de son conseil d'administration ont aidé d'autres BIMForums et groupes BIM similaires en Amérique latine en espagnol également. Cette spécification de niveau d'acceptation (LOA) s'appuie sur le travail d'Ascend dans la recherche sur la capture de la réalité depuis 2017 et est formée d'une manière qui est synergique avec la nouvelle spécification LOD de BIMForum Gobal avec des échelles de 100 à 500 pour la fiabilité de l'élément de modèle.
Introduction au niveau d'acceptation (LOA)
La spécification du niveau d'acceptation (LOA) est un outil de référence destiné à améliorer la qualité de la communication entre les utilisateurs de la capture et de la simulation de la réalité dans l'environnement bâti. L'un des moyens d'y parvenir est de définir les caractéristiques des éléments documentés. Il est également important de noter que l'environnement bâti comprend des types de projets tels que, mais sans s'y limiter, les projets d'équipement, d'infrastructure civile, de développement industriel, de construction, de SIG et d'autres projets d'infrastructure. C'est dans ce but que la spécification LOA développe la spécification BIMForum Global LOD. La LOA y parvient en fournissant des définitions de la précision et de la densité de capture de la réalité des éléments documentés dans le cadre du processus de conception et de construction. Depuis la création de la spécification LOD, le groupe de travail a compris la nécessité de traiter la capture de la réalité, qui n'est pas abordée dans le corps de la spécification LOD. La lettre d'intention aborde ce sujet important des tolérances et de la densité de mesure en complément de la spécification LOD. Bien qu'il existe d'autres spécifications pour la documentation des bâtiments, elles n'abordent pas la question de la densité et ne sont pas non plus établies pour la documentation autre que celle des bâtiments. En outre, les autres spécifications se limitent à des plages de tolérances étroitement définies qui ne tiennent pas compte de la grande variété de tolérances qui sont communes aux projets dans l'environnement bâti. Cette spécification est l'une des premières à fournir à la fois les tolérances et les densités de mesure nécessaires à tous les types de projets dans l'environnement bâti. Pour une introduction à cette spécification, veuillez visiter BIMForum.global pour voir la présentation de la conférence de septembre 2019 qui a eu lieu à St. Louis, MO, et qui donne un aperçu de la spécification.

Figure 1 : Spécification du niveau d'acceptation (LOA) de l'auteur initialement présentée et publiée lors de la conférence AGC BIMForum 2019 à St. Louis, MO, le 17 septembre. Pour une introduction plus complète à cette spécification, veuillez visiter BIMForum.Global/Reality pour voir le contenu mis à jour de la présentation originale de l'auteur lors de la conférence AGC 2019 de septembre à St. Louis, MO, qui a donné un aperçu de la spécification.
Tableau de spécification
Le LOA est présenté ci-dessous.

Figure 2 : Tableau des spécifications globales du BIMForum.
Définition du tableau
Catégorie d'élément i : Cette catégorie identifie le ième élément mesuré (catégories d'éléments 1 à 4 dans l'exemple ci-dessus). Les équipes de projet utilisent souvent CSI Uniformat pour obtenir une liste plus complète d'éléments, tandis que les projets plus simples peuvent se contenter d'indiquer quelques-uns des principaux éléments en question (par exemple les murs, les plafonds, les sols, etc.).
Vc-tol: Ce champ correspond à la tolérance de capture de la réalité verticale. Il s'agit de la limite supérieure de la tolérance pour les mesures en supposant un niveau de confiance de 95 %.
Hc-tol: Ce champ correspond à la tolérance capturée de la réalité horizontale. Il s'agit de la limite supérieure de la tolérance pour les mesures avec un niveau de confiance de 95 %.
d : La densité est une mesure du nombre de points dans une zone donnée. Elle indique la densité minimale requise pour l'élément en question. La valeur par défaut de la spécification est mesurée en points par pouce carré. Notez que les densités mesurées varient souvent en fonction de la proximité de l'objet par rapport à l'équipement qui effectue les mesures.
g: L'écart est la distance entre des mesures données.
Vc : Validation des mesures. La valeur 0 correspond à la non-validation. 1 représente l'utilisation d'une méthode pour comparer différentes mesures du même élément pour la validation. 2 représente l'utilisation de 2 ou plusieurs méthodes différentes d'équipement de mesure pour comparer les mesures du même élément.
Vs: Validation de la simulation (modélisation). Elle est similaire à Vc.
Exemple :
Le tableau suivant donne un exemple de la manière dont la LOA peut être utilisée avec la spécification LOD globale du BIMForum. Il combine le tableau des spécifications de capture de la réalité avec le tableau des spécifications de LOD pour les applications de numérisation vers le BIM. Les zones éditées dans le tableau sont surlignées en jaune.

Figure 3: Exemple de BIMForum mondial Niveau du groupe de travail sur la capture de la réalité Of Acceptation (LOA) combiné avec le BIMForum mondial niveau de développement (LOD) du BIMForum. Cet exemple est fourni et utilisé avec l'autorisation de Ascend Building Knowledge Foundation dans le cadre du programme de formation LOD Sample Model Training Curriculumcopyright 2020.
Commentaire
L'exemple ci-dessus représente un tableau de niveau d'acceptation (LOA) pour la capture de la réalité rempli pour la modélisation d'une zone architecturale simple. Notez que les éléments sont définis comme des murs, des plafonds, des sols et d'autres éléments de construction visibles. En outre, les tolérances verticales et horizontales de la capture de la réalité ont été fixées à ± 2". La plupart des applications ont des tolérances similaires pour Vc-tol et Hc-tol. Les densités ont été choisies pour être relativement faibles, à savoir quatre points par pouce carré. Il s'agit d'une fourchette acceptable pour discerner les emplacements généraux des murs, des plafonds et des sols.
Si le projet nécessitait des détails plus précis, un balayage de plus haute densité aurait été spécifié. Ces détails peuvent inclure, sans s'y limiter, de petits éléments tels que les prises de courant, les dispositifs d'ignifugation et d'autres petits détails similaires dans l'espace. En outre, les projets nécessitant des analyses telles que des études de planéité des sols peuvent nécessiter des tolérances beaucoup plus étroites et des densités plus élevées. L'espacement correspondant entre les points de balayage laser est dérivé de la densité de balayage. Il est à noter qu'aucune validation séparée de l'instrument n'est nécessaire pour ce travail.
La spécification simulée pour la modélisation à créer à partir de la capture de la réalité est indiquée dans la section "simulée" du tableau. Les tolérances pour le travail modélisé sont de ± 2", ce qui correspond aux tolérances saisies dans la réalité. Notez qu'il serait inapproprié d'exiger une tolérance modélisée plus stricte dans la spécification que ce qui a été capturé dans les tolérances de la capture de la réalité.
Glossaire et concepts clés :
Les dix "règles" (recommandées) de LOD de BIMForum Global
Les "règles" suivantes du niveau d'acceptation sont fournies dans le présent commentaire sur le niveau d'acceptation (LOA) de la capture de la réalité, dans le contexte de la modélisation des éléments. Elles s'appliquent à la modélisation et à la simulation des niveaux d'acceptation des éléments élaborés à partir de la capture de la réalité.
Quelles que soient les définitions de LOD utilisées dans la section BIM du plan d'exécution du projet (PEP), les chercheurs principaux (PI) du BIMForum Global (BFG) de cette spécification de LOD ont élaboré les dix "règles" suivantes (recommandées) que les définitions de LOD "devraient" respecter. Il s'agit des "dix commandements" que les PI utilisent pour modérer et examiner les discussions sur les mises à jour proposées entre les contributeurs de la LOA et des spécifications de la LOD.
1) LOD N'EST PAS POUR TOUT LE MODÈLE ; IL NE S'APPLIQUE QU'AUX ÉLÉMENTS D'UN MODÈLE.
Il n'y a pas de LOD pour tout le modèle. Un modèle est une collection d'éléments de modèle (EM) à différents LOD dans une phase donnée du projet. La seule exception à cette règle est le modèle de masse LOD 100 d'un bâtiment, par exemple, où des EM distincts pour les composants du bâtiment ne peuvent être référencés que par inférence. Toutefois, même dans cet exemple, il existe généralement un modèle de masse du site (Civil), de l'ensemble du bâtiment (Architect) et peut-être du système structurel général (Structural) au LOD 100 dans un modèle fédéré. Dans ce cas, le LOD 100 s'applique à chacun des modèles de masse constitués d'un seul élément de modèle (ME).
2) LOD ≠ PHASE DU PROJET
Il n'y a pas de LOD pour un modèle entier. Un modèle est une collection d'éléments de modèle (EM) à différents LOD dans une phase donnée du projet. La seule exception à cette règle est le modèle de masse LOD 100 d'un bâtiment, par exemple, où des EM distincts pour les composants du bâtiment ne peuvent être référencés que par inférence. Toutefois, même dans cet exemple, il existe généralement un modèle de masse du site (Civil), de l'ensemble du bâtiment (Architect) et peut-être du système structurel général (Structural) au LOD 100 dans un modèle fédéré. Dans ce cas, le LOD 100 s'applique à chacun des modèles de masse constitués d'un seul élément de modèle (ME).
3) LOD 000 = AUCUNE MODÉLISATION N'EST PRÉVUE POUR UNE CLASSE D'ÉLÉMENTS DONNÉE.
Dans la spécification du BIMForum Global LOD, LOD 000 signifie qu'il n'y a pas d'exigence en matière d'éléments de modèle (ME) pour la classe d'éléments donnée. Il signifie également que l'élément ne peut pas être référencé par inférence pour la classe d'éléments à partir d'un modèle de masse LOD 100. Ce niveau est important pour le cadrage contractuel des éléments qui sont exclus du champ d'application des auteurs d'éléments de modèle (AEM).
4) Le LOD 350 est destiné à la coordination détaillée entre les systèmes d'éléments de modélisation
Une fois que les éléments ont été développés selon leur géométrie spécifique LOD 300, une coordination détaillée doit généralement avoir lieu avant que les éléments puissent être développés jusqu'au niveau de fabrication LOD 400. Les chercheurs principaux des spécifications de LOD ont reconnu dès le début de l'utilisation de certaines des définitions de LOD 2008 qu'il existait une étape critique dans le processus BIM qui justifiait un LOD intermédiaire entre 300 et 400. Ce travail est documenté dans leurs publications et présentations qui ont conduit à leur proposition de 2012 pour que la définition LOD 350 soit adoptée pour la première fois dans une spécification LOD nationale. L'exemple original d'un poteau en acier est présenté dans la section suivante afin d'expliquer plus en détail le rôle du LOD 350.
5) UN LOD # PLUS ÉLEVÉ N'EST PAS TOUJOURS MEILLEUR
Le meilleur LOD pour un objet est celui qui répond aux exigences et à l'utilisation actuelles du projet. Il n'y a aucun intérêt à modéliser des éléments à un LOD plus élevé si cet effort supplémentaire ne permet pas d'atteindre un objectif clairement défini à un moment donné.
Par exemple, si un projet fait l'objet d'une coordination commerciale typique avec une ossature métallique formée à froid (CFMF, montants métalliques) dans les murs, il est acceptable d'utiliser des éléments de modèle (ME) de LOD 350 qui montrent les montants, mais qui n'incluent pas les fixations par vis. Dans ce cas, on pourrait considérer que c'est une perte de temps et d'argent que de modéliser le système à l'échelle 400 (fabrication complète) avec des vis pour simplement vérifier la coordination autour de l'ossature, qui a été modélisée à l'échelle 350. Toutefois, si le CFMF fait partie d'une maquette virtuelle séquencée en 4D dans une zone isolée qui est utilisée dans le cadre d'une réunion d'examen de l'enveloppe du bâtiment, le LOD 400 peut être le niveau approprié pour les montants métalliques. Dans ce cas, l'ordre de pose des vis par rapport à la membrane d'étanchéité, par exemple, peut être déterminant. Voir la figure 4 ci-dessous.

Figure 4 : Exemples d'images de l'ossature métallique formée à froid (CFMF) à partir de la spécification du BIMForum Global LOD. Notez qu'au LOD 350, seuls les montants sont modélisés, alors que les attaches de connexion sont incluses au LOD 400.
6) Les exigences en matière d'informations sur les éléments de modèle doivent être définies dans le PEP BIM
Les informations sur les éléments de modèle associés sont très spécifiques au cas d'utilisation donné d'un BIM donné dans un projet donné pour un maître d'ouvrage donné. Des informations non graphiques (NGI) peuvent être associées à un élément de modèle (ME). Si les NGI ont un niveau de confiance différent de celui du LOD de l'EM auquel elles sont attachées, l'auteur de l'élément de modèle (MEA) doit indiquer la différence dans la section BIM du PEP.
7) L'élément modélisé doit présenter les cinq caractéristiques géométriques distinctives pour un niveau de détail donné :
La géométrie des éléments modélisés se distingue par cinq caractéristiques clés. Si l'une de ces cinq caractéristiques est moins développée que l'exigence minimale d'un niveau de détail donné, l'élément modélisé ne satisfait pas à ce niveau de détail donné. Par exemple, si un poteau en acier est modélisé de manière "spécifique" dans le cadre des tolérances données pour l'acier de construction en ce qui concerne la taille, la forme, la quantité et l'orientation, mais que son emplacement est simplement "approximatif", ce poteau ne répond pas aux critères du niveau de détail 300 ("spécifique") et est donc considéré comme étant au niveau de détail 200 ("approximatif"). Pour que le poteau en acier de cet exemple réponde aux exigences du LOD 300, il doit être modélisé "spécifiquement" dans les tolérances spécifiées par le projet pour les 5 caractéristiques géométriques distinctives du LOD :
- Quantité
- Taille
- Forme
- Localisation
- Orientation
8) Les tolérances des ME sont définies par référence au matériau de l'élément/aux normes industrielles
Toutes les tolérances dans les définitions des LOD doivent se référer aux normes industrielles qui sont incorporées par référence dans les spécifications d'un projet donné. La nature de la modélisation 3D fait que tous les éléments sont précis, même s'ils ne sont pas exacts. En outre, la plupart des plates-formes de modélisation couramment utilisées sont des modeleurs d'état statique qui ne tiennent pas compte des conditions dynamiques réelles telles que, mais sans s'y limiter, la déflexion, la cambrure, la dilatation/contraction thermique, l'épaisseur de l'ignifugation, l'épaisseur de l'isolation (dans certains cas), la déflexion due au vent, la charge vive, le fluage des matériaux à long terme et le retrait des matériaux. Par exemple, ces effets peuvent être notables lorsque l'on considère l'interface de systèmes tels que le mur-rideau en verre et en aluminium sur des bâtiments en béton de grande hauteur. Les équipes de maîtrise d'ouvrage doivent aborder ces questions de tolérance dans la section BIM du PEP.
9) La mesure précise de l'EM dans les limites de la tolérance ne concerne que les niveaux de détail 300 à 400.
Le niveau de détail 200 étant approximatif, seuls les niveaux de détail 300 à 400 peuvent être mesurés directement à partir du modèle, dans les limites des tolérances spécifiées pour le projet d'éléments. Sauf indication contraire, les tolérances d'un élément donné sont définies par les tolérances de fabrication, de montage et d'installation de l'industrie concernée. Toutes ces tolérances doivent être clairement définies par référence dans le cahier des charges du projet pour chaque matériau de l'élément et incorporées par référence dans la section BIM du PEP.
10) Les éléments du modèle LOD 500 sont basés sur la géométrie LOD 100~400
La section BIM du PEP doit définir si un élément LOD 500 est documenté par référence à un modèle de masse globale LOD 100 ou défini avec une géométrie LOD 200, 300, 350 ou 400. C'est pourquoi la capacité de mesurer les ME directement à partir d'un modèle à LOD 500 variera en fonction de la base géométrique de l'objet à LOD 500.
Prenons l'exemple d'un mur de sous-sol existant à l'intérieur d'un bâtiment qui est modélisé à partir de données de balayage laser de capture de la réalité telle qu'elle a été construite sur la face intérieure du mur, sans qu'aucun essai destructif ne permette de connaître le cœur du mur ou l'épaisseur du mur. Les modèles peuvent comporter des dessins historiques indiquant l'épaisseur de conception du mur et l'auteur de l'élément de modèle (MEA) peut utiliser ces informations pour supposer une épaisseur "approximative" du mur. Ainsi, la géométrie d'un mur ne pourrait être définie qu'en tant que LOD 200 (référence BFG LOD Rule #7). Dans ce cas, un tel mur serait un mur de LOD 500 avec une géométrie de LOD 200, et seule la face intérieure qui a été scannée au laser pourrait être mesurée directement à partir du modèle.
De même, un élément de modèle à LOD 500 n'a pas un niveau de géométrie plus élevé qu'un élément à LOD 400. C'est pourquoi la spécification BIMForum Global LOD n'indique pas de graphiques supplémentaires au-delà de LOD 400 pour un élément donné.
Exemple de LOD 350, La colonne d'acier 2009-2012


Figure 5 : Diapositives publiées en 2012 lors de la conférence nationale. Cette image a été utilisée pour illustrer le concept de LOD 350 de l'auteur, qui a ensuite été présenté à l'AGC pour être adopté dans la première spécification graphique nationale de LOD aux États-Unis.

Figure 6 : Image présentée dans ENR, Post, N, 25 avril 2018 "At Structural Congress, a Call for Designers to Mitigate BIM-Project Risk" (Au congrès sur les structures, un appel aux concepteurs pour atténuer les risques liés aux projets BIM). L'image a été utilisée pour délimiter la distinction entre les LOD 300, 350 et 400 d'un poteau en acier, par rapport aux informations figurant dans l'exemple de détail typique en 2D que l'on trouverait dans les documents de construction (CD) d'un projet délivrés pour l'obtention d'un permis.
Glossaire et concepts clés :
Voici les applications des dix règles fondamentales du BIMForum Global LOD à l'aide de l'exemple original de la colonne d'acier. Les informations non graphiques sont traitées dans la règle BFG n° 6. Chaque équipe de projet doit établir les définitions de LOD utilisées pour un projet donné dans les sections Contacts et BIM de son PEP. En l'absence d'une telle définition, les définitions de LD suivantes s'appliquent lorsque la présente spécification est adoptée par référence.
LOD | Concept sommaire | Élément mesuré avec précision à partir du modèle à un niveau de détail donné et à un niveau de détail 500 | Exemple de définition | Exemple d'image |
000 | PAS DE BIM | N/A | Il n'existe pas d'éléments de modèle (EM) distincts, ET Il n'est pas possible de déduire une masse globale pour ces éléments à ce niveau de détail dans ce système. | ![]() |
100 | CONCEPTUEL / INFERÉ | NO (aucun élément n'existe à ce niveau de détail) | Il n'existe pas d'éléments de modèle distincts, mais il est possible de déduire des éléments à partir d'une masse globale à ce niveau de détail. L'élément de modèle (EM) peut être déduit ou référencé dans le modèle à l'aide d'un symbole ou d'une autre représentation générique, mais l'EM ne satisfait pas aux exigences du LOD 200. | ![]() |
200 | APPROXIMATIVE | NO (ME seulement Approx.) | L'élément de modèle (EM) est modélisé approximativement en fonction d'une ou de plusieurs des caractéristiques suivantes : quantité, taille, forme, emplacement, OU orientation | ![]() |
300 | SPÉCIFIQUE | OUI dans les tolérances du projet/système ME | L'élément de modèle est modélisé spécifiquement dans le cadre des tolérances du projet pour son système en termes de TOUTES des caractéristiques suivantes : quantité, taille, forme, emplacement, ET orientation. | ![]() |
350 | COORDINATION DÉTAILLÉE | OUI dans les tolérances du projet/système ME | L'élément de modèle (ME) est modélisé spécifiquement selon le LOD 300 ET comprend des caractéristiques d'interface avec les éléments de modèle adjacents et/ou dépendants afin de faciliter la coordination détaillée entre les systèmes. | ![]() |
400 | FABRIQUER | OUI dans les tolérances du projet/système ME | L'élément de modèle (ME) est modélisé avec les détails nécessaires à la fabrication, à l'assemblage et à l'installation. | ![]() |
Notes pour LOD 500
Le LOD 500 doit être considéré comme une condition spéciale des LOD 100, 200, 300, 350 et 400. L'état AS-BUILT de LOD 500 pour un élément de modèle peut être basé sur la géométrie de l'élément et détailler n'importe lequel des LOD 100 à 400.
LOD | Concept sommaire | Élément mesuré avec précision à partir du modèle à un niveau de détail donné et à un niveau de détail 500 | Exemple de définition | Exemple d'image |
500 | AS-BUILT | VARIE si la géométrie est LOD 100-200 vs 300~400 | L'élément de modèle (EM) est modélisé tel qu'il est construit ou existant, dans les limites des tolérances définies pour le projet. La capacité à mesurer l'objet dépend du LOD sur lequel sa géométrie est basée. | La géométrie de la ME peut être celle du LOD 100, 200, 300, 350 OU 400. |
Conditions supplémentaires
Catégorie d'élément i: Cette catégorie identifie l'élément ie élément mesuré. Les équipes de projet utilisent souvent CSI Uniformat pour obtenir une liste plus complète d'éléments, tandis que les projets plus simples peuvent se contenter de mentionner quelques-uns des principaux éléments en question (par exemple les murs, les plafonds, les sols, etc.).
Vc-tol: Ce champ correspond à la tolérance de capture de la réalité verticale. Il s'agit de la limite supérieure de la tolérance pour les mesures en supposant un niveau de confiance de 95 %.
Hc-tol: Ce champ correspond à la tolérance de capture de la réalité horizontale. Il s'agit de la limite supérieure de la tolérance pour les mesures en supposant un niveau de confiance de 95 %.
d: La densité est une mesure du nombre de points dans une zone donnée. Elle indique la densité minimale requise pour l'élément en question. La valeur par défaut de la spécification est mesurée en points par pouce carré. Il convient de noter que les densités mesurées varient souvent en fonction de la proximité de l'objet par rapport à l'équipement qui effectue les mesures.
g : L'écart est la distance entre des mesures données.
Vc: Validation des mesures. La valeur 0 correspond à la non-validation. 1 représente l'utilisation d'une méthode pour comparer différentes mesures du même élément pour la validation. 2 représente l'utilisation de 2 ou plusieurs méthodes différentes d'équipement de mesure pour comparer les mesures d'un même élément.
Vs: Validation de la simulation (modélisation). Ceci est similaire à Vc.